電磁閥的工作原理:電磁閥是利用電磁鐵推動閥芯來控制壓縮空氣方向,從而控制氣動執行器開關方向的。
其優點是操作簡單,容易實現遠程控制。
電磁換向閥根據不同要求可實現二位三通,二位五通等。
操縱電磁閥用的電磁鐵分為交、直流兩種:
(1)交流電磁鐵的電壓一般為220伏。其特點是啟動力較大,換向時間短,價廉。但當閥芯卡住或吸力不夠而使鐵芯吸不上時,電磁鐵容易因電流過大而燒壞,故工作可靠性較差,動作時有沖擊,壽命較低。
(2)直流電磁鐵電壓一般為24伏。其優點是工作可靠,不會因閥芯卡住而燒壞,壽命長,體積小,但啟動力較交流電磁鐵小,而且在無直流電源時,需整流設備。
為了提高電磁換向閥的工作可靠性和壽命,近年來,國內外正日益廣泛地采用濕電磁鐵,這種電磁鐵與滑閥推桿間無須密封,消除了O形密封圈處的摩擦力,它的電磁線圈外面直接用工程塑料封固,不另作金屬外殼,這樣既保證了絕緣,又利于散熱,所以工作可靠,沖擊小,壽命長。
電磁閥結構:電磁閥包括(線圈、磁鐵、頂桿)。當線圈接通電流,便產生了磁性,跟磁鐵相互吸引,磁鐵就會拉動頂桿。關閉電源,磁鐵和頂桿就復位了,這樣電磁閥就完成了作功過程。這就是電磁閥的工作原理。電磁閥一般用于液壓系統,來關閉和開通油路。實際上,根據流過介質的溫度,壓力等情況,比如管道有壓力和自流狀態無壓力。電磁閥的工作原理是不同的。
比如在自流狀態下需要零壓啟動的,就是通電后,線圈整個把閘體吸起來。而有壓力狀態的電磁閥,則是線圈通電后吸出插在閘體上的一個銷子,用流體自身的壓力把閘體頂起來。這兩種方式的不同之處是,自流狀態的電磁閥,因?yàn)榫€圈要吸起整個閘體,所以體積較大而帶壓狀態的電磁閥,只需要吸起銷子,所以體積可以做的比較小。
電磁閥分類
追朔電磁閥的發展史,到目前為止,國內外的電磁閥從原理上分為三大類(即:直動式、分步童先導式),而從閥瓣結構和材料上的不同與原理上的區別又分為六個分支小類(直動膜片結構、分步重片結構、先導膜式結構、直動活塞結構、分步直動活塞結構、先導活塞結構)。
直動式電磁閥:
原理:通電時,電磁線圈產生電磁力把關閉件從閥座上提起,閥門打開;斷電時,電磁力消失,彈簧把關閉件壓在閥座上,閥門關閉。
特點:在真空、負壓、零壓時能正常工作,但通徑一般不超過25mm。
分布直動式電磁閥:
原理: 它是一種直動和先導式相結合的原理,當入口與出口沒有壓差時,通電后,電磁力直接把先導小閥和主閥關閉件依次向上提起,閥門打開。當入口與出口達到啟動壓差時,通電后,電磁力先導小閥,主閥下腔壓力上升,上腔壓力下降,從而利用壓差把主閥向上推開;斷電時,先導閥利用彈簧力或介質壓力推動關閉件,向下移動,使閥門關閉。
特點: 在零壓差或真空、高壓時亦能可*動作,但功率較大,要求必須水平安裝。
先導式電磁閥:
原理:通電時,電磁力把先導孔打開,上腔室壓力迅速下降,在關閉件周圍形成上低下高的壓差,流體壓力推動關閉件向上移動,閥門打開;斷電時,彈簧力把先導孔關閉,入口壓力通過旁通孔迅速腔室在關閥件周圍形成下低上高的壓差,流體壓力推動關閉件向下移動,關閉閥門。
特點: 流體壓力范圍上限較高,可任意安裝(需定制)但必須滿足流體壓差條件。
電磁閥的常見故障及排除:
本帖隱藏的內容一、電磁閥通電后不工作
1、檢查電源接線是否不良→重新接線和接插件的連接
2、檢查電源電壓是否在±工作范圍-→調致正常位置范圍
3、線圈是否脫焊→重新焊接
4、線圈短路→更換線圈
5、工作壓差是否不合適→調整壓差→或更換相稱的電磁閥
6、流體溫度過高→更換相稱的電磁閥
7、有雜質使電磁閥的主閥芯和動鐵芯卡死→進行清洗,如有密封損壞應更換密封并安裝過濾器
8、液體粘度太大,頻率太高和壽命已到→更換產品
二、電磁閥不能關閉
1、主閥芯或鐵動芯的密封件已損壞→更換密封件
2、流體溫度、粘度是否過高→更換對口的電磁閥
3、有雜質進入電磁閥產閥芯或動鐵芯→進行清洗
4、彈簧壽命已到或變形→更換
5、節流孔平衡孔堵塞→及時清洗
6、工作頻率太高或壽命已到→改選產品或更新產品
三、其它情況
1、內泄漏→檢查密封件是否損壞,彈簧是否裝配不良
2、外泄漏→連接處松動或密封件已壞→緊螺絲或更換密封件
3、通電時有噪聲→頭子上堅固件松動,擰緊。
4、電壓波動不在允許范圍內,調整好電壓。鐵芯吸合面雜質或不平,及時清洗或更換。
電磁閥選型要領
電磁閥選型首先應該依次遵循安全性,可靠性,適用性,經濟性四大原則,其次是根據幾個方面的現場工況:壓力參數、電氣參數、動作方式、特殊要求進行選擇)。
-