防喘振控制系統
空壓機防喘振控制系統是通過西門子 S72300 可編程控制器(PLC)來實現的.將設定值和檢測值各自除以其對應的量程(定標)后 ,經 PID 處理完成自動調節.為了實現快開慢關的功能 ,系統采用變增益常數和變積分常數結合的 PID 調節方法.
當設定值壓力 SP1 大于等于出口壓力 PV1 時 ,將增益常數 K3 和積分常數 K5 輸入 PID , 當設定值壓力 SP1 小于出口壓力 PV1 時 ,將增益常數 K4 和積分常數 K6 輸入 PID. 當壓縮機組處于正常的工作情況時 ,防喘振閥處于關閉狀態.若壓縮機工作點接近防喘振線時 ,控制系統將根據其計算的當前設定值和測量值的偏差來自動調節防喘振閥進行放風 ,以降低壓縮機的出口壓力 ,使壓縮機的工作點遠離喘振線 ,保證空壓機機組工況點不至于到達喘振點.若自動調節還不能消除喘振 ,當排氣壓力升至放空線(0. 97SP1 )時 ,系統自動給一個值 0 ,防喘振閥全開 ,進行放空 ,并設置出口壓力過高聯鎖停機信號 ,以便在確實發生喘振的情況下執行放空和停機聯鎖 ,確保機組絕對安全.壓縮機的入口設有電動調節閥 ,對風壓的調節通常是通過調整入口閥的開度來實現的.若需要小風壓調節時 ,也可以通過人為手動給定值來調節防喘振閥的開度 ,調節出口風壓 ,且手動值自動跟蹤 PID 的調節輸出 MV.在自動調節輸出值MV 和手動給定值之間設有低選功能模塊 ,手動值的給定始終受到自動值的跟蹤和保護 ,若手動值大于自動調節的輸出 ,系統自動選擇自動值輸出.這一功能有效地防止了誤操作 ,保證了空壓機防喘振系統的安全性.另外 ,在 PID 中設置了防積分飽和設定功能. 防喘振閥在關閉的過程中 ,閥門開度的反饋值與給定值之間總存在著差值 ,在 PID 調節過程中 ,會對其不斷地進行積分運算.發生積分飽和現象 ,會影響再次調節閥門的速度.系統的防止積分飽和功能 ,設定了積分值的上下限 ,使積分值不能越過上下限 ,有效地防止了積分飽和 ,保證了防喘系統的靈敏度和穩定性.