淺談空調構造及運作原理!
空調是由,壓機,冷凝器,干燥器,蒸發器,膨脹閥,管子,冷凝風扇,蒸發箱風扇,壓力開關,等組成。
氟作為媒介!
要想修好空調,就要了解氟的特性,氟的特性就是,高壓高溫,散熱,變成液體,低壓常溫,有蒸發箱,變成氣體,這時吸熱。
當空調管道里有足夠氟時,壓機運轉從低壓管道吸入氟氣,經過壓機壓縮成高壓氣體,經過冷凝器,冷凝,散熱,變成液體過濾干燥后到膨脹閥,由于高壓氣體不斷從低壓壓入,形成高低壓,高壓液體從膨脹閥處噴出變成低壓氣體,這時要進行吸熱。由蒸發箱電扇把空氣進行交換,室內就冷下來了!
檢查氟的充的量,在25度常溫下,高壓15公斤左右,低壓2.5公斤左右,說明細通沒有問題了,氟加夠了。
低壓感應器,上面有標稱0.2公斤,斷開,30公斤左右斷開。
第一個圖就是膨脹閥,二是系統構成,3是充氟壓力表,蘭色是低壓,紅色是高壓,4是干燥器,5是壓機內部原理圖。
壓機主要壞的原因是缺氟,缺油。
管子漏氣原因是接口膠圈老化,管子膠皮老化。
過濾器壞了是里面臟動西過多,堵住了。
膨脹閥損壞是,老化,自動調節失效。
蒸發器壞了是,長期在惡劣環境下腐蝕漏氣了。
冷凝器壞了是外力磕碰。壓力感應器壞了是內部卡死,或漏氣。
維修,當你感覺空調不涼快了,你就說明氟氣少了,這時就要補充氟氣了。
當補充后沒一個星期,就要考慮有漏氣地方了。
檢漏把系統用打壓機打到14公斤,高低壓都是。保壓20分鐘內表有下降趨勢,用潔潔靈水,噴空調個個接頭,及管子冷凝器等。有漏氣的就看見了,如果沒有漏氣的就要考慮蒸發器漏氣了,
漏氣解決后系統要進行抽真空了,最少30分鐘真空,然后加冷凍油,加氟,啟動機子,從低壓加到高壓15低壓2.5左右觀察孔沒有氣泡就好了,這樣你的空調就好了這樣修好的空調至少能用2年!
-
人窮志不短
2019-10-07
-
專愛卡特
2017-11-19
-
西域一挖
2017-10-06
-
過山峰
2017-08-05
-
電器技師
2017-08-03
現在沒圖片,我只能懷疑,是氟漏了,要不就是電路有問題了,空調不是換動西就涼了,1是判定壓機沒有問題,2是管道不漏氣,3保證電路正常,4冷凝器沒壞,5蒸發器是好的,6膨脹閥是好的,你的空調哪個是好的尼?
-
1x000000
2017-08-03
早上空調涼,,一小時左右車一熱就不涼了,剛換的干燥瓶 壓縮機 高壓低壓管、 現在早上也不涼了
-
新奔跑的蝸牛
2017-08-02
好帖?
-
陳必杰
2017-07-31
-
電器技師
2017-07-31
這個閥好像有問題了,閥太冷了凍上了,,不想換,就間斷開空調,要不就換新的。
-
陳必杰
2017-07-30
剛開始工作會冷,開1個多小時,空調管道結冰風不冷是什么原因